ACS510变频器参数外部给定和实际信号表示什么意思 点击:3796 | 回复:5



静水流深

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2016年4月04日
发表于:2016-04-11 08:58:59
楼主

图中为ABB ACS510变频器

AI1:外部给定1(手动)或外部给定2(PID):0……10V

   AI2:实际信号(PID):0……20mA

请教大家当选用PID宏时AI1:外部给定2(PID)和AI2:实际信号(PID)有什么区别?




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-04-11 09:08:50
1楼

AI1:外部给定2(PID)是PID的给定值

AI2:实际信号(PID)是PID的反馈值

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-04-11 09:46:17
2楼

引用 狼牙精神 的回复内容: AI1:外部给定2(PID)是PID的给定值AI2:实...

 DI2,是PID投入手自动开关,DI2接通,给定由AI2自动调节,DI2不接通,手动AI1给定

静水流深

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2016年4月04日
发表于:2016-04-11 22:47:09
3楼

回复内容:

对:狼牙精神 AI1:外部给定2(PID)是PID的给定值AI2:实际信号(PID)是PID的反馈值     内容的回复:

多谢,还是有点不太理解~麻烦再解释下:PID的设定值和PID的反馈值如何理解?

静水流深

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2016年4月04日
发表于:2016-04-11 22:50:29
4楼

回复内容:

对:yjh0706 引用 狼牙精神 的回复内容: AI1:外部给定2(PID)是PID的给定值AI2:实... DI2,是PID投入手自动开关,DI2接通,给定由AI2自动调节,DI2不接通,手动AI1给定     内容的回复:

谢谢,AI1给定的频率是不是变频器就固定在某一频率,电机转速不会随压力变化而变化?

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-04-12 08:35:36
5楼

在 PID 控制模式中,变频器根据比较给定值( 设定值) 和实际值( 反馈值),自动调

整输出频率。两种信号的差值称作偏差值。