星三角启动六根出线,三首三尾可以互换吗?为什么?




过生活

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2016年4月19日
发表于:2016-04-19 22:39:19
1楼

正常是W1\V1\U1接电源,W2\V2\U2用铜片连接。定子绕组的六根出线只分同名端没看见有首位之分。请大神指教。。。

yaodon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2012年3月21日
发表于:2016-04-20 08:41:32
2楼

应该可以,但没试过。。。。。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-04-20 09:00:44
3楼

这个没有严格要求:只要你启动是星形接法,运行三角形接法就行了

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-04-20 09:53:39
4楼

只要电机的绕组头尾不要搞错,按照星三角规则连接无所谓上下。

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-04-20 11:39:43
5楼

主要看电机正反转要求,如果你没有反转禁止的要求,就可以更换

过生活

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2016年4月19日
发表于:2016-04-20 12:23:21
6楼

回复内容:

对:欣欣向荣-1 只要电机的绕组头尾不要搞错,按照星三角规则连接无所谓上下。     内容的回复:

每相的不能换,但是三相同时换可以吗?

过生活

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2016年4月19日
发表于:2016-04-20 12:33:27
7楼

回复内容:

对:欣欣向荣-1 只要电机的绕组头尾不要搞错,按照星三角规则连接无所谓上下。     内容的回复:

你指的绕组头尾不能搞错,是说同名端要区分正确是吗?

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-04-20 12:34:50
8楼

接线时三相同时上下换但位置不变,电机旋转还是同方向。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-04-20 13:06:03
9楼

电机的六个端子同名端,4KW以下的直接可以用指针式万用表mA挡旋转电机测量出来。7KW以上的就要用干电池碰触变压器法mA挡测量出来。现在电机端子的排列上面U1/V1/W1,下面W2/U2/V2。以前的排列上面L1/L2/L3,下面L6/L4/L5.上下颠倒接线无所谓的而且旋转方向相同。

过生活

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2016年4月19日
发表于:2016-04-20 13:11:14
10楼

回复内容:

对:欣欣向荣-1 电机的六个端子同名端,4KW以下的直接可以用指针式万用表mA挡旋转电机测量出来。7KW以上的就要用干电池碰触变压器法mA挡测量出来。现在电机端子的排列上面U1/V1/W1,下面W2/U2/V2。以前的排列上面L1/L2/L3,下面L6/L4/L5.上下颠倒接线无所谓的而且旋转方向相同。     内容的回复:

也就是说没有首尾之分,只是同名端而已。至于哪个同名端的三个端子接三相电源都无所谓是这样吗?

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-04-20 13:18:52
11楼

正确              

340241994

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:8帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2016年1月15日
发表于:2016-04-20 14:38:49
12楼

可以的                                          

邢兆兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年7月06日
发表于:2016-04-20 17:59:23
13楼

首端,尾端全部对调,是可以的。

只改变1组或2组首端尾端,是不可以的。会产生震动,不能启动,烧电机

过生活

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2016年4月19日
发表于:2016-04-20 18:00:33
14楼


回复内容:

对: 欣欣向荣-1 正确               内容的回复!

星型电机的六个端子有首位之分吗??还是之分同名端?


过生活

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2016年4月19日
发表于:2016-04-20 18:01:58
15楼


回复内容:

对: 邢兆兵 首端,尾端全部对调,是可以的。只改变1组或2组首端尾端... 内容的回复!

星型电机的六个端子有首尾之分吗?

过生活

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2016年4月19日
发表于:2016-04-20 18:03:05
16楼


回复内容:

对: 邢兆兵 首端,尾端全部对调,是可以的。只改变1组或2组首端尾端... 内容的回复!

星型电机的六个端子分首尾端吗?


chuaidoushao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2011年4月22日
发表于:2016-04-21 16:09:27
17楼

主要是相位一定不能变,否则方向会不同

迷茫小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:502
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2016-04-24 11:03:46
18楼


引用 邢兆兵 的回复内容: 首端,尾端全部对调,是可以的。只改变1组或2组首端尾端...

正解

青岛电小二

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2016年4月29日
发表于:2016-04-29 21:04:13
19楼

单相绕组首尾可互换,别与其他绕组弄混即可

赵桂昌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2010年7月17日
发表于:2019-09-30 14:08:18
20楼

借楼说话:刚才接个活,电机端是别人接的,我在接触器出线端首尾测序接线后,电机星角切换出现角接触器瞬动后三个接触器全部释放。后联系原先接线电工,反复强调123必接主接触器,456必接切换接触器,否则不行。有老师帮解释什么原因么?