首页 上一页 1 2 下一页 尾页

伺服控制柜安装后,输入三相电压升高,而且影响民用电,该怎么处理? 点击:2516 | 回复:35



爱上劳动

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2016-06-23 08:23:31
楼主

采用浙江德玛电气有限公司的D8系列伺服控制器,但是在安装之后发现一些问题:1、民用电电器烧坏;2

、三相电压输入端电压A相升高到260V,B相243V,C相也是242V这样。而且伴随着变压器油蜂鸣声。

不知道谁能够解决这个问题,必有重谢!




欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-06-23 09:01:25
1楼

测量变压器输入的线电压,应该是供电的问题。


爱上劳动

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2016-06-23 09:04:22
2楼


回复内容:

对: 欣欣向荣-1 测量变压器输入的线电压,应该是供电的问题。 内容的回复!

但是有一个现象就是在没有启动我控制柜的时候,一切都是正常的,只要是启动控制柜就有这样的问题。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-06-23 09:13:15
3楼

这个控制柜是什么控制什么的,一上电就这样还是启动了什么东西才这样的,变压器多少KVA的。

爱上劳动

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2016-06-23 09:15:14
4楼


回复内容:

对: 欣欣向荣-1 这个控制柜是什么控制什么的,一上电就这样还是启动了什么... 内容的回复!

控制柜控制电动机,带动的是抽油机,上电之后不这样,只有启动带负载才这样的。变压器容量是50KWH\

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-06-23 09:16:57
5楼

这个电压是什么位置的电压。

爱上劳动

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2016-06-23 09:18:59
6楼

这个是在变压器下来的电源控制柜里,空开对零线的电压。A 260V B 242  C  243v这样

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-06-23 09:20:38
7楼

电机是什么电机。变频器带动的吗,变压器正常输出的电压应该是多少。

爱上劳动

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2016-06-23 09:21:59
8楼

电机就是普通三相异步电机,11KW的。是伺服控制器带动。变压器正常输出电压时412V

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-06-23 09:28:20
9楼

请告诉变压器的标牌额定初级电压和次级电压,电压好像有问题。

爱上劳动

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2016-06-23 09:29:35
10楼

这个有点困难啊,挂在电线杆上名牌看不见啊


王者之师--垵垵

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2012年11月13日
发表于:2016-06-23 09:31:20
11楼

220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%、-10%;系统无功功率不平衡是引起系统电压偏离标称值的根本原因。

影响电压偏差的原因有:(1) 供电距离超过合理的供电半径。

(2) 供电导线截面选择不当,电压损失过大。

(3) 线路过负荷运行。

(4) 用电功率因数过低,无功电流大,加大了电压损失。

(5) 冲击性负荷、非对称性负荷的影响。

(6) 调压措施缺乏或使用不当,如变压器分头摆放位置不当等。

(7) 用电单位装用的静电电容器补偿功率因数没采用自动补偿。

总之,无功电能的余、缺状况是影响供电电压偏差的重要因素。

总结,检查你的线路。检查电源空载电压。

王者之师--垵垵

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2012年11月13日
发表于:2016-06-23 09:37:26
12楼


引用 王者之师--垵垵 的回复内容: 220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%、-10...

着重检查零线接线是否牢固,有无松动。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-06-23 09:37:46
13楼

变压器是供电局的吗,现在你再关闭断路器后测量下断路器的输入端三相电压先不要对零线测,三相的线电压先测下,再测对零线电压,数据告诉一下!

爱上劳动

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2016-06-23 09:41:09
14楼


回复内容:

对: 欣欣向荣-1 变压器是供电局的吗,现在你再关闭断路器后测量下断路器的... 内容的回复!


 三相负载前 412  411  412

 负载后 435  420  418 

对零线

带负载前 238  237  239

带负载后 258   238  240

王者之师--垵垵

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2012年11月13日
发表于:2016-06-23 09:46:11
15楼


回复内容:

对: 爱上劳动 回复内容:对: 欣欣向荣-1  变压器是供电局的吗,现... 内容的回复!

这有可能就是零线接触不好或者接地不对导致的

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-06-23 10:00:48
16楼

不要再开了,供电电压太高了!已经对你的电机造成了危害!通知供电部门将变压器的电压调低,还有就是功率因素已接近“1”可能电容挂的太多了。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-06-23 10:06:15
17楼

正常供电电压应该在400V以下。380V是标准电压,一般电压应控制在365-400V之间。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-06-23 10:16:37
18楼

前端加入滤波电抗器,或者采用隔离变压器等措施

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2016-06-23 10:21:13
19楼

抽油机不是螺杆泵,没有再控制柜中装变频器控制抽油电机就会出现这样的问题,没有能量吸收

爱上劳动

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2016-06-23 10:22:28
20楼


回复内容:

对: 王者之师-----懂一点点 抽油机不是螺杆泵,没有再控制柜中装变频器控制抽油电机就... 内容的回复!

没有看懂你的话,


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师