压力传感器出问题了吗 点击:1108 | 回复:14



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2016-07-20 22:53:01
楼主

一台设备PLC是压力传感器输入模拟信号,PLC和触摸屏通讯,压力大小实时显示在触摸屏上。

按道理讲,没有压力给定工况下,触摸屏压力显示应该为0,可是开机上电后,压力没有的状态下,触摸屏却显示有很大压力,而且PLC输出节点指示灯不停闪烁,貌似接触不良导致。

监视PLC程序,没发现什么问题,压力传感器传送距离不过区区2米,有童鞋遇见过类似问题吗?求解!



楼主最近还看过



CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-07-20 23:03:05
1楼

输出点不停的闪烁?那里去掉输出端的接线看看还是不是类似情况出现

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2016-07-21 07:36:45
2楼

触摸屏上压力数据类型与PLC压力数据类型是否一样,也就说触摸屏压力数据配置是否正确?

sj0242

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2016年7月19日
发表于:2016-07-21 09:13:58
3楼

触屏上的压力显示经过转换了吗

jxd008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2016年7月15日
发表于:2016-07-21 10:03:54
4楼

用模拟量模块数据类型要选择一致,还有很容易受到其他信号干扰,看下做好屏蔽了吗。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-07-21 22:07:17
5楼

呵呵。。。

老工控人了,

用万用表啊。

用万用表测量输入端电压变送器的信号值,有电流值就是现场的问题,比如零点、干扰、线缆绝缘短路,接线短路。。。。。无电流值就是卡件的事,输入标准信号测试,若无标准信号发生器,可使用临近信号接入观察显示,或者用PLC的输出接到这个输入,就知道卡件通道有无问题了。

迷茫小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:502
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2016-07-22 14:44:54
6楼

检查线路吧!………………

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2016-07-25 20:06:01
7楼


引用 撞破烂钟——王者之师 的回复内容: 呵呵。。。老工控人了,用万用表啊。用万用表测量输入端电...


平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2016-07-25 20:06:34
8楼

检查下压力变送器                

王者之师--luker112

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1853回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:9788
  • 注册:2010年6月06日
发表于:2016-07-30 14:49:45
9楼

把压力传感器断开看看什么情况

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2016-08-27 08:40:44
10楼


引用 撞破烂钟——王者之师 的回复内容: 呵呵。。。老工控人了,用万用表啊。用万用表测量输入端电...

问题解决,压力传感器自身问题

舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2016-08-27 09:08:17
11楼

以前正常的话可从硬件方面考虑 换个压力传感器试试 新编的程序的话你也要看看程序里的模数转换部分是否正常

逸路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2016年9月21日
发表于:2016-09-21 16:11:30
12楼

硬件的问题吧,万用表看看压力传感器的输出有没有问题,没问题在看PLC。一路查一遍,一直到触摸屏。肯定就能找到问题了

好运常来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 1470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2395
  • 注册:2013年4月28日
发表于:2016-09-26 08:09:09
13楼

有些东西  才微妙了     

martin321

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 242回
  • 年度积分:157
  • 历史总积分:3497
  • 注册:2013年5月26日
发表于:2016-09-28 11:23:48
14楼

1、首先确认压力传感器的输出信号是电压信号还是模拟4-20ma信号,及传感器的量程(数据转换)。

2、然后用万用表测量传感器的输出信号大小。

3、对比传感器输出信号及PLC程式数据转换,查看是否能够转换正确,如果正确了就要继续向触摸屏查找问题了。

3、触摸屏与PLC通讯是否正确,从你说的情况来看可能是这里有问题。