我们知道变频器有个通用标准:通用型(G型机)过载能力150% 1分钟, 180% 2秒钟,200% 瞬间跳保护;风机水泵型(P型机)过载能力120% 1分钟, 150% 瞬间跳保护;一般生产厂家都会在机器上贴上G/P合一的标签:即比如11KW G3 / 15KW P3 额定电流 24A / 33A。 在选型过程中遇见很多由此产生的困惑:1、到底机器是多大功率?2、能不能长期在P型功率的额定电流内运行?
很多做硬件、软件设计的工程师对此也是迷迷糊糊,不知如何去解答此类问题。一线的代理商及应用工程师更是稀里糊涂的。导致结果:很多机器因为选型不当而损坏,或者不停跳保护。
要解答此问题,首先我们要看清楚G/P机型的定义:过载能力,请注意是过载能力,而不是带载能力。很多人对过载能力与带载能力还是容易混淆。过载能力表示超过机器正常使用的超额定电流的能力,带载能力表示机器正常使用的额定电流能力。举例说明:11KW G型机器,额定电流24A, 能长期带载24A以下的负载,也能承受150% 内的超额定电流能力,(24*150%=36A)但注意只能承受1分钟,不能长期带载这么多。15KW P型机,我们先不讲他到底能不能长期在15KW 即33A的额定电流下长期运行。我们来计算它的过载能力:33A*120%=39.6A 1分钟 33*150%=49.5A 瞬间保护。为了更好说明问题,我们可以多列举几个机型来说明:
G型/电流 | 150% | 200% | P型/电流 | 120% | 150% |
11KW/ 24A | 36A | 48A | 15KW/ 33A | 39.6A | 49.5A |
15KW/ 33A | 49.5 | 66A | 18KW/ 38A | 45.6A | 57A |
18KW /38A | 57A | 76A | 22KW /45A | 54A | 67.5A |
22KW/ 45A | 67.5A | 90A | 30KW /60A | 72A | 90A |
30KW/ 60A | 90A | 120A | 37KW/75A | 90A | 112.5A |
37KW/ 75A | 112.5A | 150A | 45KW /93A | 111.6A | 139.5A |
把所有机型G/P的过载能力列举出来我们能发现,G型机150%的过载能力与大一型号的P型机120%差别不大。瞬间保护能力也是差别不大。即P型机的过载能力其实可以套用对应小一功率的G型机的过载能力。
上面列举了G/P 机器的过载能力知道,其实是差不多一样的。现从硬件选型上我们再来分析:
机型 | 模块 | 电容容量 | 机型 | 模块 | 电容容量 |
11KW | 50A | 24A*60uF | 15KW | 75A | 33A*60uF |
18.5KW | 100A | 38A*60uF | 22KW | 100A | 45A*60uF |
30KW | 150A | 60A*60uF | 37KW | 150A | 75A*60uF |
假设P型机的带载能力与G型机的一样,即比如15KW G3/P3 额定电流为33A, 它们能长期在33A及以下长期运行. 则表示模块及电解电容的容量必须为一致, 否则要么模块及电解电容余量大或小了. 元件的选择,设计角度是参考长期运行满足要求来做的。过载仅仅是叫在有限的时间内可承受的能力。好比举重运动员,180KG能举起来,数1,2,3 三下,才表示通过。这就是举重员的过载能力,要是过载能力等同于带载能力,180KG 运动员能一直举着玩,吃饱了撑的慌也不会有这项运动吧。