首页 上一页 1 2 下一页 尾页

三相电机用万用表量的接地,通上电后还能转,而且电流也正常,就是外壳带电 点击:6501 | 回复:24



李明泽

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2016年6月02日
发表于:2016-11-26 00:59:11
楼主
求助帖10分-未结帖

三相电机用万用表量的对地短路,但是通上电后还能转,电流也正常,外壳带电,谁能帮忙解释什么原因?




CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-11-26 03:22:38
1楼

接地线有拉了吗?且接地线可靠吗?

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:16帖 | 229回
  • 年度积分:686
  • 历史总积分:3431
  • 注册:2007年12月28日
发表于:2016-11-26 03:24:17
2楼

这电机的绝缘不良,即使能正常运转,也不会长久,,,而且外壳带电,接地故障,危险~~!

最好拆下电机电源线,用兆欧表测量一下,小于0.5M电阻值,,,就换修电机~!

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-11-26 09:10:30
3楼

这台电机用在了隔离变压器下,也就是IT供电系统下。所以电机运行电流正常不出现短路电流及不平衡状态,虽然碰壳短路与电源不构成回路,不产生碰壳触电的感觉。虽然会使电笔显示带电但电流非常的小,不致引起触电!

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2016-11-26 10:43:18
4楼

1, 测量电机的绝缘是使用揺表测量

2,你所说的三相对地短路阻值是多少?三相绕组值多少?电机功率多大?

3,运行时外壳带电的话非常的危险,我们曾这样发生过烧了电机

vv316209

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年3月13日
发表于:2016-11-26 12:48:24
5楼

1、导线绝缘不好或接线工艺差导致碰壳,重接或处理一下。
2、线圈绝缘击穿,重绕。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2016-11-26 13:16:49
6楼

外壳带电不要再用了,且外壳没接到,才会这样。

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2016-11-26 22:28:23
7楼

外壳带电刚好遇到没接保护地线就可以运转,但是不能用于安全运行

SPD1976

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:587
  • 注册:2009年12月08日
发表于:2016-11-26 23:53:26
8楼

这样太危险了,一定要修电机

syx411618457

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:14帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2011年8月06日
发表于:2016-11-27 10:14:40
9楼

星接 还是角接 电流在正常范围但三相平衡吗如果没问题做好接地应该可以正常使用



kaka_fans

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 86回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:926
  • 注册:2009年2月14日
发表于:2016-11-27 11:55:06
10楼

kljfsdddddddddkljfsdddddddddkljfsdddddddddkljfsdddddddddkljfsdddddddddkljfsdddddddddkljfsdddddddddkljfsdddddddddkljfsdddddddddkljfsddddddddd

镇南关7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 763回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:387
  • 注册:2012年12月20日
发表于:2016-11-27 12:17:36
11楼

你的电机外壳没有接地,而且是一相线圈碰铁芯了,你可以再尽遍漆,烘干再用摇表测一下,如果绝阻上来了,不对地了,就可以继续使用,否则,就要重缠电机了。

书呆子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:27帖 | 141回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:404
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2016-11-27 19:45:32
12楼

外壳带电很危险的,还是修好在用

书呆子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:27帖 | 141回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:404
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2016-11-27 19:53:01
13楼

电机没有接地保护,建议不要使用

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-11-27 22:07:53
14楼

主要是系统所致,建议修复绝缘后使用,不然触电就晚了。

ysxf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2016年9月27日
发表于:2016-11-30 15:27:29
15楼

带点危险.不要用了.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年11月13日
发表于:2016-12-03 20:11:18
16楼

应该是绝缘不好,接地线没有的原因吧

a95413321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2016-12-03 21:08:05
17楼

电机的绝缘性不好了,要修电机了

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-12-04 13:48:50
18楼

三相对地短路,不去查明原因,排除故障。而是盲目送电,这工作……

呵呵……

楼主太强大了……

ywc310231137

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年10月24日
发表于:2016-12-05 21:52:20
19楼

建议检修电机,漆包线绝缘有问题。

黑色的天空

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2015年4月30日
发表于:2016-12-10 15:25:02
20楼

电机外壳没有接地,或者你这个整个系统地线和零线没有连在一起,所以电机就算对地短路,但是没有跟零线短路,所以还能继续用,但是很危险的!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师