原项目S71200和TP1200触摸屏、G120通讯NET通讯,PLC程序中使用块的优化保护,(块保护不想取消,怕影响运行速度)所以没有背景块具体地址值,触摸屏可以通过变量名称找块保护中的地址,组态王只能通过DB地址来读取G120的运行电流  求指导何把PLC中运行电流的值转换可以让组态王读取到???




Q339468465

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2015年7月26日
发表于:2016-12-27 21:41:06
1楼

采用绝对地址!!!!

丿D丶K℃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2016年12月30日
发表于:2016-12-30 22:22:56
2楼

你的西门子S7-1200那里找的  可以给我 一个吗  谢谢

tyfeixian

  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 50回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:1276
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2017-01-05 16:44:33
3楼

两种解决的方法

一、关闭块页面,在总览中点击次块选则属性,将已优化去掉,编译后绝对地址就出来了。

二、使用move指令,将块中的标签复制的M寄存器中,组态王直接读取m寄存器中的数据。

OCEANWENG

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2014年1月24日
发表于:2017-01-09 13:47:03
4楼


回复内容:

对: tyfeixian 两种解决的方法一、关闭块页面,在总览中点击次块选则属性... 内容的回复!

感谢您的回答,用MOVE指令已解决

期待黎明

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 286回
  • 年度积分:182
  • 历史总积分:3920
  • 注册:2014年11月19日
发表于:2017-03-02 14:24:27
5楼

把数据块里的参数在程序中用move指令,赋值到M区就可以了