若要实现该功能,需要使用到3个区域的地址:
RW 0开始的地址——用于存放配方数据
RWI 0开始的地址——用于调用配方数据(索引地址)
LW9000及LW9001——指定需要调用的配方数据的偏移量(占2个通道)
配方功能使用步骤如下:
步骤一,通过配方编辑器建立配方数据
如,我们建立一个3*3的配方数据(分别对应地址为RW 0~RW 8),假设第一行均为1111,第二行均为2222,第三行均为3333;
步骤二,画面中建立3个数据显示窗口,分别指定地址为RWI 0,RWI 1,RWI 2;
步骤三,修改偏移量(LW9001&LW9000),调用配方数据
若我们希望调用第一组配方数据(即第一行),则在LW9000中输入0,表示调用起始地址为RW 0
调用第二组,则在LW9000中输入3,表示调用配方起始地址为RW 3
调用第三组,则在LW9000中输入6,表示调用配方起始地址为RW 6