今天想起项目上还有两个电容式液位计还没有调试,当时安装时不再场,资料都被资料员收走了,于是到现场看了一下,


到PLC柜里看了一下,发现将电极直接接在模拟量输入通道上,显然不对,翻翻仓库找到两个配套的模块,看看怎么也没有模拟量输出啊,上网一查发现是开关量输出的模块,在翻翻工艺图,位号是LS开头的,明显是液位开关,PLC柜制图人员将开关量当成了模拟量。这下就清除了,跟以前用的电极式液位计基本上一样,电极配套液位继电器。只不过这个E+H的跟以前使用的样子长得不太一样。

普及一下电极液位计知识:


1分不嫌少!


楼主最近还看过



鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-08-26 21:09:57
1楼

我们使用的电极式液位开关因为不是在金属容器上安装,外面套有PVC管子,一根电极作为公共极,长的作为低液位指示,短的作为高液位指示。