电动蝶阀老是过载问题如何处理? 点击:955 | 回复:6



AncientSword

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2018-01-02 17:20:21
楼主

水厂沉清池上面用了60个电动蝶阀,不知道为啥要选这种阀门,每次开关都要来回开关几次才能打开,按照顺序依次打开阀门进行排泥的自动程序根本就用不上,自动程序执行的前提条件就是设备的可靠性。不知道大家有什么经验。水厂是河南郑州地区的某水厂,不知道是不是因为气候原因还是其它原因,总觉得电动阀门这个东西不好用,最头疼的就是卡死问题。大家有什么高见指导一下?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2018-01-04 10:48:46
1楼

有谁有这方面的经验讨论讨论?

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2018-01-08 15:56:30
2楼

开关几次才能打开,不是过载的事情。过载是打不开或关不死,然后保护动作发生保护电机。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2018-01-08 15:58:05
3楼

现实使用中电动阀不如气动阀的过载能力强,而且气动阀防爆性能好、价格便宜、维修简单、皮实泼辣使用寿命长。如此为何不用气动阀而用电动阀。

w741806665

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2012年11月23日
发表于:2018-01-11 19:21:50
4楼

执行器功率不够

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2018-01-16 14:03:30
5楼

阀门选的不好,蝶阀不适合。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2018-01-17 10:29:53
6楼


回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师 现实使用中电动阀不如气动阀的过载能力强,而且气动阀防爆... 内容的回复!

用户脑残,不想敷设气管,选择了电动阀,价格高,控制点数多,动作慢,容易过载,我们能说什么?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师