关于恒压供水系统的一些问题。 点击:498 | 回复:3



kwbbO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2018年5月04日
发表于:2018-05-04 14:45:51
楼主

关于恒压供水我看过了很多方案都是一台PLC+变频器+N台电机的。

我想问的是能不能一台PLC控制五台变频器控制五组水泵每组两台。这样可以吗,方案怎么设计呢,有现成的可以给我借鉴参考学习吗。

工控小白谢谢各位大侠了。1304793131@qq.com




James Yang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2018年3月23日
发表于:2018-05-05 23:53:33
1楼
既然是用PLC,我假定是物理点控制而不是软件通信控制变速器的输出。 只要有足够的输入输出点和足够内存来编程就可以实现。

kwbbO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2018年5月04日
发表于:2018-05-14 10:39:41
2楼
明白了。。那这样子程序就复杂的多了。

飞雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2016年7月01日
发表于:2018-08-10 11:37:11
3楼

有变频器自带恒压供水功能。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师