疑问:11KW电机星三角启动时,接触器怎么选型 点击:6663 | 回复:11



pc5303

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:587
  • 注册:2018年9月11日
发表于:2018-10-26 10:09:05
楼主

电机用星三角启动,接触器和热继电器是怎么确定的?

拿11KW的三相380电机来说,按手册的资料,额定电流是22A,选定的是LC1D18-LC1D18-LC1D09,热过载器选择的是LRD16C(9~13A)。这样过载器的保护电流远低于电机的额定电流,不会误动作吗?

请各位高手指导解惑!!!!!!!


1540519222(1).jpg


感谢各位的指导,不知我这样理解对不对:

 拿11KW的电机举例,电机的额定电流是22A,就是电机的线电流,当采用星角启动时,实际经过KM2、KM3的是电机的相电流,也就是22/1.732=13A。所以选择1810的接触器。而在星启动时,启动转矩等于直启的三分之一,所以km3的电流=1/3In=1/3*22=7.3A,选择0901的接触器。

热继电器经过的最大电流实际就是角运行时电机的相电流13A,选择LRD16C。





李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2018-10-26 13:24:35
1楼

11KW用星角启动?奇怪!

举例那个电器选型正确!

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-10-26 14:31:08
2楼

你看到的是施耐德的低压电器选型表,这个选型表只适合普通电机选型或者带变频器的,星三角启动,请看施耐德专门选型表,星三角,在星星启动的时候电流大,空气断路器最好选大一点,在你选型的基础上在乘以2-3倍。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-10-26 14:31:16
3楼

你看到的是施耐德的低压电器选型表,这个选型表只适合普通电机选型或者带变频器的,星三角启动,请看施耐德专门选型表,星三角,在星星启动的时候电流大,空气断路器最好选大一点,在你选型的基础上在乘以2-3倍。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2018-10-26 15:40:15
4楼

不能不信。也不能全信。还是凭自己的实际计算来选型吧。大一等级选择接触器,热继电器的额定值要在其范围内。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-10-26 17:49:22
5楼

关键看多频繁,一般要保证额定电流4倍以上容量,对于三相异步电动机。对于绕组电机2倍以上就可以了。

pc5303

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:587
  • 注册:2018年9月11日
发表于:2018-10-26 18:02:33
6楼

回复内容:

对: 李纯绪 11KW用星角启动?奇怪!举例那个电器选型正确! 内容的回复!

----------------------

公司产品出口比较多,7.5KW以上都会用星三角启动

pc5303

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:587
  • 注册:2018年9月11日
发表于:2018-10-26 18:06:50
7楼

回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 不能不信。也不能全信。还是凭自己的实际计算来选型吧。大... 内容的回复!

-------------------------

之前都是按计算量大一级来选型,最近公司控制成本,自己没有这方面的经验。。。。

pc5303

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:587
  • 注册:2018年9月11日
发表于:2018-10-26 18:10:33
8楼

回复内容:

对: 李东泽 你看到的是施耐德的低压电器选型表,这个选型表只适合普通... 内容的回复!

-------------------------

用的是普通的风机

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-10-27 08:41:32
9楼

还不如选个软启动,接触器时间长了也不好

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2018-10-27 14:12:27
10楼


回复内容:

对: pc5303 回复内容:对: 李纯绪  11KW用星角启动?奇怪!举... 内容的回复!

-------------------------

选择启动方式跟供电电源的容量有关系,电源容量再小22KW以下也没必要采用星角启动。风机负载18.5KW以下都可以采用直接启动。


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2018-10-27 14:16:56
11楼

表格中接触器和热继电器选型是正确的,是按额定情况选的。用户为了提高可靠性,接触器可以选择大一级,热继电器不可以改变。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师