台达通讯COM2通讯超时M1129,COM3没有通讯超时? 点击:536 | 回复:1



张君昊

    
  • 精华:14帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:345帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2018-11-10 08:53:08
楼主

今天不来想用台达ES2的COM2和COM3做通讯,谁知道COM3做通讯时没有通讯超时指令,COM2的M1129在COM3不管用




笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:71帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2019-02-19 14:51:28
1楼

是的,只有COM2有接受逾时标志位,你可以自己用一个时间来判断,超过这个时间就重新发送指令。