防火阀明装和暗装时该怎样设置检修口 点击:1281 | 回复:0



I8653429550

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:146帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2019年4月11日
发表于:2019-07-12 15:08:09
楼主

防火阀明装和暗装时该怎样设置检修口?奥达小编为您解答:

公共修建内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管衔接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。防火阀应设独自的支、吊架。当防火阀暗装时,应在防火阀装置部位的吊顶或隔墙上设置检修口,检修口不宜小于0.45m×0.45m。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀两边各2.0m范围内的风管应选用耐火风管或风管外壁应采纳防火保护办法,且耐火极限不该低于该防火分隔体的耐火极限。

常识拓宽防火阀:防火阀的称号符号为FHF.排烟防火阀的称号符号为PFHF.排烟阀的称号符号为PYF.阀门应具有复位功用。其操作应便利、灵敏、牢靠。防火阀或排烟防火阀宜具有手动封闭方法;排烟阀应具有手动敞开方法。手动操作应便利、灵敏、牢靠。手动封闭或敞开操作力应不大于70N.阀门有绝缘要求的外部带电端子与阀体之间的绝缘电阻在常温下应大于20MΩ。防火阀或排烟防火阀的耐火时刻应不小于1.50h。

防排烟系统:机械加压送风防烟:加压送风量、正压送风值;防烟楼梯间、消防电梯前室的加压送风口的布置及结构形式;风机审验、送风机主备电源切换功能;送风管道设置及材料、风速确定。机械排烟:防烟区排烟口位置、性能;排烟管道材料及与可燃物距离;风机审验、排烟机主备电源切换功能;防烟区排烟量;排烟防火阀的设置、风速确定;进风系统的设置及送风量。通风adtf254732空调系统:防火阀设置、性能;通风空调系统材料。系统功能试验:正压送风机手动控制功能、正压送风系统自动启动功能;机械排烟机手动控制功能、手动开启排烟口排烟风机自行启动功能、机械排烟系统自动启动功能;地下车库的防火阀联锁关闭相应的排烟风机功能;通风空调系统自动控制功能。

人口密集区:营造出人体舒适感的室内空气环境,在大型商场、酒店、公共医疗、会议展会等人口密集的区域,对室内环境要求很高,借助通风设备可以保障室内有持续不断的新鲜空气的输入,从而营造出人体舒适感的室内空气环境。2.办公住宅区:打造健康高品质生活环境:对于上班族来说,日常两点一线的生活,待的时间最长的就是办公室和家里了。空气环境会在无形中影响我们的身体健康、情绪好坏,甚至影响到工作效率,家庭和谐。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师