绝缘胶垫铺设要求 点击:1279 | 回复:0



jinnengdianli1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2019年10月11日
发表于:2019-11-13 16:45:07
楼主

《电业安全工作规程》变电站及发电厂电气部分,绝缘胶垫应符合以下要求。

      1.长宽不能低于600毫米。厚度与电压高低有关,配电室电压35千伏选 10—12毫米厚,电压10千伏选8毫

米厚,低压500伏以下选5毫米厚。依据《加油站操作员技能鉴定试 题集》的说明,加油站的胶垫要耐10千伏高压

,以8毫米厚为宜。

  2.上下表面要平整,不能有小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志

等破坏均匀性和损坏表面光滑轮廓的缺陷,以防降低耐压标准、缩短击穿时间。

3.不能在潮湿的环境中使用,禁止与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源,避免阳光直射,防止尖锐物体

碰撞,否则它也会失去作用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源1米以上,离开地面和墙壁20厘米以上。   

平时要注意绝缘胶垫的保养,在操作配电柜、配电盘和柴发机时,一定要确保双脚全部站在绝缘胶垫上