作为一个完整的项目,电气系统中保护不可或缺,对于保护有机械防护和电气安全两大类。
针对这两大类保护安全,不同的国家地域标准可能不尽相同。本期技术探讨针对国内的项目安全措施加以探讨。比如电动机的热保护,超速保护,断相保护,欠压保护等;再比如电气系统中的过载保护,限位保护等。
针对一个完整的电气系统,我们常涉及到哪些保护安全,针对安全保护常采用哪些措施,对于涉及到电子类产品加以保护的,请简要设置哪些参数?
请大家各抒己见,参与跟帖讨论。
本次活动只要分享项目经验,就有机会获得50~200积分,
如果是图文并茂的好素材,就有机会获得:
1、5~20MP的奖励
2、小米背包、京东卡、保温杯及电子血压计。
活动日期:即日起到1月1日。
实物图片如下:具体奖品实物为准。
楼主最近还看过
电气系统的干扰及保护措施
1 电气系统的抗干扰理论—“电磁兼容”
电气系统中弱电设备及仪器在邻近的条件下工作,存在着严重的“电磁兼容”(electro- magnetic compatibility,EMC)问题。电磁兼容是指电气设备(包括电子设备)在它所处的电磁环境中能令人满意地工作。作为干扰源,只具有可允许的干扰发射能力;作为感受器時,对于干扰具有可允许的敏感度。在高电测量条件下,在現场有高电压大电流的各种电设计气设备和导线;在实验室,有高电压大电流的发生装置。弱电仪器在上述条件下工作,最严重的状况是弱电仪器:由于地电位升高而引起“反击”或由于强电磁干扰造成个别关键元件损坏,以致弱电仪器无法正常工作;较为严重的状况是弱电仪器由于地电位升高而引起“反击”或由于强电磁干扰影晌,以致弱电仪器记录信号严重失真。
2 电气系统中测量仪的门限值与干扰电平
用数字测量系统测量的干扰波形如图1。
(图1)
用数字示波器测量的干扰波形如图2。
(图2)
测量仪的门限值如下:
用TDS3012B示波器测量時,门限值为10伏如图4。
(图3)
用数字测量系统测量時,电压门限值为10毫伏如图5。
(图4)
3 电气系统的干扰源及抗干扰综合措施
电磁干扰源:1、由于测量用的射频同轴电缆外皮中通过瞬态电流引起的干扰;
2、 间隙放电時产生的空间电磁辐射;
3、 弱电仪器电源线引入的干扰。
针对上述三大电磁干扰源的抗干扰综合措施可用图5来表示。
图中: D—分压器;Cab—双屏蔽电缆;E—集中接地极;W—金属板接地;S—屏蔽室;M—测量仪器;F—滤波器;T—1比1绝缘隔离变压器;HV—高电压。
(图5)
4 电气系统的抗干扰设计案例
便携式纳秒冲击波试验仪抗干扰设计:屏蔽室;F—滤波器;Cab—双屏蔽电缆;1比1绝缘隔离变压器。
便携式纳秒冲击波试验仪如图6,图7。
(图6)
(图7)
低压配电线路的短路保护
低压配电线路的保护设置及要求
短路保护
1.对短路保护电器动作特性的要求
(1)保护电器的动作应及时可靠,以保证绝缘导线或电缆的热稳定满足要求。
(2)保护电器一般采用断路器或熔断器,其分断能力应大于安装处的预期最大短路电流。
(3)保护电器应有足够的灵敏度,应能切除线路末端发生的最小形式的短路故障。
2.短路保护电器的装设
(1)保护电器应装设在每回线路的电源侧、线路的分支处和线路载流量减小处(包括导线截面减小或导体类型、敷设方式和环境条件改变等导致的载流量减小)。
(2)保护电器应装设在低压配电线路的各相上。当N线的截面与相线相同,或虽小于相线但已能为相线上的保护电器所保护时,不需为N线设置保护;当N线不能被相线保护电器所保护时,则应为N线设置保护。
对N线的保护要求如下:
①一般不需将N线断开;
②若需要断开N线时,则应装设能同时切断相线和N线的保护电器;
③装设剩余电流动作的保护电器时,应将其所保护回路的所有带电导线断开。
④在TN系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要为PEN线设置保护时,只能断开有关的相线回路。