欧姆龙编码器正确的接线 点击:1198 | 回复:4



梁东

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:151
  • 注册:2018年8月21日
发表于:2020-03-25 14:57:28
楼主

1欧姆龙编码器正确接线至关重要,如图1 NPN 输出增量型E6B2-CWZ6C 的接线原理,图2 NPN 输出增量型E6B2-CWZ6C的实际接线,棕色线接电源正极,蓝色线接电源负极,黑色线接输入0.00,白色线接输入0.01,橙色线接输入0.04PLC COM 接电源正极。

1.png

2.png

 

2)下图为PNP 输出增量型E6B2-CWZ6B 的实际接线图,棕色线接电源正极,蓝色线接电源负极,黑色线接输入0.00,白色线接输入0.01,橙色线接输入0.04PLC COM 接电源负极。

3.png

 

3)图1 为绝对值型编码器的线与PLC 输入的点的对应图,图2 NPN 输出绝对值型E6C3-AG5C 的实际接线图,红色线接电源正极,黑色线接电源负极,褐色线接输入0.00,橙色线接输入0.01,黄色线接输入0.02,绿色线接输入0.03,蓝色线接输入0.04,紫色线接输入0.05,灰色线接输入0.06,白色线接输入0.07,粉色线接输入0.08PLC COM 接电源正极。

4.png

5.png

 

4)下图为PNP 输出绝对值型E6C3-AG5B 的实际接线图,红色线接电源正极,黑色线接电源负极,褐色线接输入0.00,橙色线接输入0.01,黄色线接输入0.02,绿色线接输入0.03,蓝色线接输入0.04,紫色线接输入0.05,灰色线接输入0.06,白色线接输入0.07,粉色线接输入0.08PLC COM 接电源负极。

6.png

 

5)图1 为线驱动编码器的接线原理,图2 为实际接线图,黑色线接A0+,黑红镶边线A0-,白色线接B0+,白红镶边线接B0-, 橙色线接Z0+,橙红镶边线接Z0-,褐色线接电源+5V,蓝色线接电源0V,切勿接线错误。

7.png

8.png


1分不嫌少!


楼主最近还看过



zwf0310

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2020年6月28日
发表于:2020-06-28 14:08:39
1楼

顶谢谢分享,正需要,楼主好人啊 

牛飞飞

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2018年2月26日
发表于:2020-08-28 15:46:17
2楼

很好

万水千山的猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2021年1月29日
发表于:2021-01-29 18:49:59
3楼

刚好客户遇到这个问题了,非常感谢,用上了。

牛仔很忙吧

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 112回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:104
  • 注册:2013年9月01日
发表于:2022-04-21 18:45:50
4楼

感谢分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师