今天查了好多资料,都没查到具体的设置方法。QQ图片20200326103051.jpg

查到frd700变频器的接受发送线是35/46短接,触摸屏的接收发送线是7/8.有没有大佬给指导下。本人q3.9.1.6.5.8.6.2.6



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:21:08
21楼

13、上图中,修改完成串口父设备通信参数后点击检查并点击确定,返回到设备窗口:
13.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:22:11
22楼

14、双击新建的子设备,如下所示:
14.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:23:15
23楼

15、上述子设备通信参数修改为:
15.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:24:24
24楼

16、上述编辑窗口中先全部删除默认新建通道:
16.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:27:23
25楼

17、三菱D700变频器Modbus RTU协议相关寄存器如下图所示:
可知,给寄存器编号为40009的寄存器写1可实现变频器停止、写2可实现变频器正转!


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:28:46
26楼

18、在MCGSE设备编辑窗口中选择增加设备通道:
18.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:30:04
27楼

19、将添加设备通道对话窗口中修改如下:
19.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:31:05
28楼

20、上图中点击确定,完成一个通道的建立:
20.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:33:14
29楼

21、变量连接,双击连接变量,通信状态连接变量输入为TXZT、新建寄存器连接变量输入为QT,如下所示:
21.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:34:32
30楼

22、点击确认,会提示添加数据对象,点击全部添加:
22.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:36:01
31楼

23、返回到工作台,选择用户窗口选项卡,并新建窗口,如下所示:
23.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:37:02
32楼

24、双击新建窗口,如下所示:
24.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:38:15
33楼

25、工具箱中选择标准按钮,如下所示:
25.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:39:38
34楼

26、双击新建按钮,打开标准按钮构件属性设置:
26.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:41:06
35楼

27、标准按钮构件属性设置中的基本属性选项卡中的按钮文本修改为启动变频器:
27.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:43:11
36楼

28、再选择脚本程序选项卡,输入按下脚本程序QT=2 如下所示:
28.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:44:10
37楼

29、完成的启动变频器按钮如下所示:
29.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:45:45
38楼

30、同样的道理,新建或者复制一个停止变频器按钮,文本输入停止变频器,脚本程序输入QT=1,如下所示:
30.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:49:02
39楼

31、变频器通信测试,建议在触摸屏和变频器485接线中再并一根USB转RS485电缆接至电脑,电脑上使用串口调试助手就可以测试变频器了,
比如启动变频器,可以发送报文:01 06 00 08 00 02 ** **
** **是CRC校验,可使用串口调试助手进行计算:
31.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:50:15
40楼

32、串口调试助手发送停止变频器报文为:01 06 00 08 00 01 ** **,如下所示: