翠欧MC403无法找到模拟量输出地址 点击:409 | 回复:5



哈斯基

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2020年4月06日
发表于:2020-04-06 13:19:02
楼主
求助帖30分-已结帖

使用trio MC403,说明书上说有两个模拟量输出,但在MOTION PERFECT软件中不显示模拟量输出口,却显示有4个模拟量输入(本来应该两个输入两个输出)。查看I/o信息:

微信截图_20200406110941.png

似乎是连个输入映射在一个通道上了,实际有输出的是0和32,1和33没有输出。

求问大神这是为什么,是不是有什么设置不对。



楼主最近还看过



哈斯基

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2020年4月06日
发表于:2020-04-07 10:06:01
1楼

MMP,原来上边那个图不作数的。

用demo中的dac指令就可以,另外之前没量出来原来是端子上螺丝没拧紧,mmp

浪费我两天

哈斯基

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2020年4月06日
发表于:2020-04-07 10:11:33
2楼

即使出现上边那种打印(打印说明没有模拟输出),但实际dac也是可以输出电压的,之前没量到是因为万用表量的端子上螺丝没压紧。。。

GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1023帖 | 7244回
  • 年度积分:1284
  • 历史总积分:18892
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2020-04-07 16:53:49
3楼


回复内容:看来需要细心再细心

对: 哈斯基 即使出现上边那种打印(打印说明没有模拟输出),但实际d... 内容的回复!

-------------------------


哈斯基

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2020年4月06日
发表于:2020-04-08 08:49:52
4楼

主要是量了没输出后,一看打印里没有输出口,就相当然觉得肯定是固件或其他问题了。打了客服电话按照客服说的做了一遍(其实自己原来也那么做的),就量出电压了。。。

回复内容:

对: GKstudying 回复内容:看来需要细心再细心对: 哈斯基  即使出现上... 内容的回复!

-------------------------


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-05-09 13:11:28
5楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。