松下Eathercat伺服A6B系列,可以跟欧姆龙控制器连接吗? 点击:350 | 回复:2



武陵观风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2020年3月23日
发表于:2020-04-30 09:46:04
楼主

松下Eathercat伺服 A6B系列,可以跟欧姆龙控制器连接吗?



楼主最近还看过



yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1342回
  • 年度积分:118
  • 历史总积分:7918
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2020-04-30 11:53:53
1楼

A6系列有EtherCAT型  可以与NJ/NX通讯

工控朱一龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2020年3月24日
发表于:2020-05-07 17:19:18
2楼

我们公司就一直使用松下Eathercat伺服,有配好几种上位控制器,原来使用倍福的控制器,后面由于客户要求降本,我们就换成了欧姆龙NJ控制器,配下来都没有问题,可以通讯上的,用到现在都好的。国产的几款控制也都在配,不过通讯型伺服遇到的现场问题比较多,幸亏我们的供应商上海会通,他们技术人员非常专业,耐心,一直帮我们解决各种问题,否则真还挺头疼的。http://www.shhuitong.net/