1AB触摸屏字体设置:在电脑系统盘找到宋体文件(C/windows/Fonts/宋体)将字体文件拷贝出来,利用AB下载工具下载至AB触摸屏。(下载文件将类型更改为字体)。

 

2PLC首次连机时,使用网线将PLC与电脑连接,设置电脑IP 192.168.2.100或其他同一网段IP地址,打开BOOTP-DHCP Tool软件 ,搜索到PLC固态地址,双击固态地址给PLC分配一个IP地址并写入给PLC。打开PLC编程软件   打开通道组态  将使能BOOTP项勾去掉并设置好IP下载至PLC.

 

3触摸屏与PLC通信不上时 触摸屏编辑软件里的 RSLinx Enterprise   communication setup 双击打开  将触摸屏IP PLC ip设置为同一网段,并连机  communication setup里面找到PLC 点击copy from design to runtime  在点击又下角OK

 

 

4触摸屏IP设定:选择F4terminalsettings     networks and communications    Network ADaptors    F2 IP  设置好IP地址。

 

 

5运行程序转换成编辑程序  打开软件Application Manager   选择 Restore runtime application(还原应用程序)点击下一步按提示操作。

 

 

6创建触摸屏运行程序,打开触摸屏编辑软件 点击Application  选择Create RUntime  APPlication。。。(创建运行程序)。