台达plc如何用软件修改通讯站号 点击:5751 | 回复:5



冲江

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1803
  • 注册:2019年3月22日
发表于:2020-07-12 00:09:27
楼主
求助帖200分-未结帖

由于原来的程序丢了,厂家给新的程序,但是新程序导致触摸屏也得换新程序,上位机是一台串口服务器,服务器分配的地址是4,但是新程序默认站号1,com1是232口,com2是485口,现在触摸屏里怎么修改站号也不行,plc默认就是修改不了,用电脑软件也是无从下手,用的wf,辅助通讯格式选了,站号还是1。plc是dvp 40eh 到底该用什么软件修改呢还是要修改程序,问厂家厂家也不说直说寄回去这么远我寄回去不划算,用ispfol强制使d1121为4,然后查看端口站号都为4,唯一不同的是停止位一个成了1一个成了2。难道两个端口不能分别设置通讯地址吗,通讯地址到底怎么设置呢?求帮助啊

1分不嫌少!


楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-07-12 13:58:02
1楼

最好让厂家上门解决,自己解决坑很多,爬出一个又跳进另一个

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:154帖 | 4869回
  • 年度积分:2425
  • 历史总积分:40670
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2020-07-12 18:47:01
2楼

台达这款PLC不论COM1(RS232)还是COM2(RS485),他的出厂默认站号是1,站号保存在D1121中。

通讯参数COM1(RS232)、COM2(RS485)分别保存在D1036和D1120中,具体你找台达使用手册,将这些参数弄明白就OK了。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-08-23 20:49:49
3楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。



gk20180625124450

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:87
  • 历史总积分:282
  • 注册:2018年6月25日
发表于:2020-09-21 12:53:29
4楼

这个要看程序配置的,看好配置改下程序下载即可

大雪扁舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2019年7月25日
发表于:2020-09-21 17:24:31
5楼

谢谢分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师