设备功率电流计算 点击:1076 | 回复:6



王者无疆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2013年11月02日
发表于:2020-07-22 15:15:15
楼主

大家好,一个主电源接一台设备,设备里面既有380V 2.2KW电机5个,又有220V 1KW加热器2套,请问设备总功率该怎么算,总电流该怎么算?导线怎么选择



楼主最近还看过



peing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-07-22 18:08:51
1楼

12Kw电流约22

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-07-22 21:18:09
2楼

      这实际是个供配电中负荷计算的问题,需要知道设备运行特性,从而确定用电设备的需要系数、同期系数和功率因数,通过这些得出计算负荷。

      本例是单台设备,而且功率不大,可以按额定电流相加计算,既5x5+5=30A(假设加热负荷分接在二相),一般情况下VV3*4+2.5电缆都够用了。如果同期系数小(比如0,8),需要系数小(比如0.8),电热有温控,选4*2.5电缆也可以。


yinguiyao

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 260回
  • 年度积分:1302
  • 历史总积分:40586
  • 注册:2010年12月23日
发表于:2020-07-23 07:32:20
3楼

总功率好算,就是所有功率加在一起,13KW    

电流肯定是不平衡的,按照单根导线最大电流算就是16*2=32A,所有设备同时长时间运行就选32A的导线 所以用4平的

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-07-24 09:30:41
4楼

算出总功率之后,最好多考虑20%左右或以上余量,防止后期加装东西及电缆出现质量问题