程序分享:三菱FX2N和丹佛斯VT2800变频器DanfossFC协议串口通信 点击:932 | 回复:2



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-07-24 11:17:21
楼主

程序分享:三菱FX2N和丹佛斯VT2800变频器Danfoss FC协议串口通信

一、PLC通信参数:

波特率9600bps、8位数据位、偶校验、1位停止位、RS485方式、起始符为STX、8位处理模式


二、变频器通信参数:

002=0

302=7

303=0

304=0

305=0

307=0

308=1

500=变频相对地址

505=0

508=0

三、RS指令:

发送缓冲区首地址D102、发送字节计数为15、接收缓冲区首地址D150、接收字节计数为15


四、启动停止命令段:

M2上升沿时启动变频器

M2下降沿时停止变频器


五、读取参数命令段:

可在D90中设置具体参数号


六、写入参数命令段:


七、启动发送命令段:


八、接收处理命令段:


九、P0子程序:

初始化


十、P1子程序:

读参数


十一、P2子程序:

写参数


十二、P3子程序:

启动


十三、P4子程序:

停止


十四、P5子程序:

计算BCC校验


十五、P6子程序:

接收数据处理


十六、程序截图提供下载:


正在下载,请等待……