哪种变频器多段速运行优先于模拟给定信号运行? 点击:861 | 回复:4



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-10-27 15:12:33
楼主
求助帖30分-已结帖

看到有网友提问的一个问题,一时还解答不了。在此贴出求助大家!

求助内容:

假如一个变频器即设定了多段速1运行(M3-GND短接实现),又采用0-10V模拟给定运行调速。

在0-10V模拟给定运行过程中,M3-GND短接了。会不会多段速优先于模拟给定运行呢?

记得以前多段速给定频率时,寸动给定频率为优先。只要寸动信号给定,多段速就在寸动设定频率下运行。真的不知道模拟给定和端子频率给定哪个优先?


1分不嫌少!


楼主最近还看过



yerone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2006年7月22日
发表于:2020-10-28 08:12:52
1楼

可以按主辅计算  例如:主频率来源是多段速 辅频率来源是模拟量   设置计算是 主频率+辅频率   则 实际频率为多段速频率  + 模拟量对应频率  

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-10-28 10:26:01
2楼

昨天电话了一下台达官方,台达变频器有多段速优先功能。

假如主频率为模拟量给定,在模拟给定调速运行过程中,因为某种因素导致M3和GND接通。会按照你所设置的频率运行。

早上用一个台达变频器实验了一下,的确如此。

在模拟给定调速运行在50HZ时候,我把M3和GND短接,频率立即为设定的7HZ运行。

雨天2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2018年5月19日
发表于:2020-10-30 07:55:00
3楼

setpoint.png

如图所示,这个是西门子6SE70变频器的给定通道

主给定可以先择模拟量,固定值给定和主给定的选择是由控制字(数字量)来控制的

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-12-02 14:50:47
4楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师