松下A6电机回零求助!!! 点击:415 | 回复:2



SunF

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2019年10月17日
发表于:2020-11-28 13:13:52
楼主

松下A6驱动器电机每次回零都有误差,怎么可以让误差最小化,主动回零接近开关用什么的好?



楼主最近还看过



三维组态设计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 516回
  • 年度积分:147
  • 历史总积分:1638
  • 注册:2012年10月08日
发表于:2020-11-28 16:59:15
1楼

用的接近开关吗?那就是传感器问题啊。

你可以试试编码零点回零

yerone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2006年7月22日
发表于:2020-12-02 17:59:45
2楼

伺服电机Z 相信号试试