楼主最近还看过
"fuma119" 的回复,发表在2楼
对内容: 【我已经解决,谢谢大家】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
大致方法如下:
在循环策略(定循环时间为10ms)
脚本程序中写
x=时间1/100
y=位移
y1=电流
'窗口0.控件0.AddXYData(x,y,0,0,0,0,0)
实时曲线.控件0.AddXYData(x,y,0,0,0,0,0)
实时曲线.控件8.AddXYData(x,y1,0,0,0,0,0)
在PLC的定时中断中每个10ms 对时间+1,x关联时间。位移=AD1电压,电流=AD2电压
上述为基本方法,希望对大家有所帮助