变压器下为什么要放鹅卵石? 点击:222 | 回复:1



fighting2021

    
  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1023帖 | 7244回
  • 年度积分:1284
  • 历史总积分:18892
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2021-09-29 15:47:18
楼主

我们经常可以看到,在一些变压器下面放置了大量的鹅卵石,那么这些鹅卵石到底是干什么用的?只是为了美观吗?


1.png


我们常见的变压器分为干式变压器和油浸式变压器;


油浸式变压器,是以油作为变压器主要绝缘手段,并依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。变压器的主要部件有铁芯,绕组,油箱,油枕,呼吸器,防爆管(压力释放阀),散热器,绝缘套管,分接开关,气体继电器,温度计,净油器等。


油浸式变压器和干式变压器相比具有造价低、维护方便,能够解决变压器大容量散热问题和高电压绝缘问题等特点,但是因为油浸式变压器的冷却油是可燃的,所以导致油浸式变压器具有天生的缺点,那就是可燃、可爆。


2.png


而这时,鹅卵石等这一系列部件就应运而生;变压器下这个部位我们通常称为卸油池或卸油坑(或者类似的叫法),通往事故油坑或事故油池。


发生事故时,如喷油或爆炸,变压器的油会卸到卸油坑内,然后流往事故油池。


池内有的做隔栅,也有的不做隔栅。做隔栅的,鹅卵石就放置在隔栅上面;不做隔栅的,鹅卵石就放置在卸油坑内。做不做隔栅,跟变压器型式、容量、电压等级有关,这方面有规定。


3.png


在放置鹅卵石在油浸式变压器下面主要是考虑以下七点因素:

1.在变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生;

2.一旦发生事故时,鹅卵石又可以防止变压器中的油喷溅,避免爆炸。

3.爆炸起火时,鹅卵石可以起到隔离作用,阻止火灾蔓延到地面,利于灭火。

4.轻微的冷却作用,变压器温度过高时可以借助鹅卵石使其冷却。

5.鹅卵石绝缘,便于检修、运行人员检查工作。

6.鹅卵石具有减震作用。作用和铁路上的石头是一样的,可以增加一层缓冲。

7.防止杂草生长。


4.png





楼主最近还看过



victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:241帖 | 2325回
  • 年度积分:8797
  • 历史总积分:85924
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2021-09-30 12:01:48
1楼

这个卵石层规范中是有要求的:贮油设施内应铺设卵石层卵石层厚度不应小于250mm,卵石直径为50-80mm。(GB50060-2008 5.5.3)


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师