200smart2.2利用OPC2.3与WinCC通讯时版本不同怎么解决呢 点击:1417 | 回复:3



WJZXCVBNM

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:140
  • 历史总积分:140
  • 注册:2023年6月01日
发表于:2023-07-12 11:20:49
楼主
求助帖30分-未结帖

200smart2.2利用OPC2.3与WinCC通讯时版本不同怎么解决呢


image.png



楼主最近还看过



121111115

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 433回
  • 年度积分:56
  • 历史总积分:24528
  • 注册:2016年1月20日
发表于:2023-07-12 22:34:00
1楼

是你电脑的版本高了,PCaccess需要的版本低,你需要找和PCaccess版本一致的,或者你找高版本的PCaccess,不过最好还是找个win7系统吧

Nicer

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 150回
  • 年度积分:233
  • 历史总积分:1594
  • 注册:2013年11月26日
发表于:2023-07-13 11:17:40
2楼

PC Access确实不太好用,稳定性也差,下面推荐三个方案可以尝试以下:

  1. 使用其他OPC软件,如Kepware。优点是稳定性好,缺点是收费,不过可以pj

  2. 使用Simatic PC NET作为OPC服务器。优点是稳定性好,确定是配置麻烦且需要授权.

  3. 使用协议转换模块,比如大连德嘉ETH-PPI。优点是稳定性好,不需要做过多的配置,直接可以使用wincc连接,缺点嘛,就是需要Money

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3580帖 | 22504回
  • 年度积分:1428
  • 历史总积分:150159
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2023-08-27 09:36:20
3楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。