高压双电源自动切换炬大电气制造 点击:19 | 回复:0



judadianqi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:74
  • 历史总积分:74
  • 注册:2024年9月15日
发表于:2024-09-22 15:14:03
楼主

概述

随着社会的发展,用户对供电可靠性要求也越来越高。  很多场合用两路电源来保证供电的可靠性,  这就需

要一种产品在两路电源之间进行可靠安全切换,公司生产的ZW32-12GG型双电源备自投装置就是为了满足           这一种需求开发设计的。

这一需求而研发的

ZW32-12G   双电源自动转换装置是由单台高压真空断路器和双侧隔离开关两部分组成。应用于交流50赫 兹、 

额定电压12KV、  额定电流至1250A的双路电源供电系统中,  当一路电源发生停电或欠压时电动隔离自动切  

换到另一路正常电源供电,  可靠保证供电的连续性。   同时具有短路及过流等保护互锁功能,

有效避免了负载 故障时不必要的再次供电冲击。  

在常用电源发生故障时, 电动隔离切换装置可以完成与备用电源的自动切换,  以保证可靠性和安全性。

  也可根据负载的需要进行两路电源之间的选择切换。  特别适用于不允许断电的重要

一、执行标准:

GB 1984-2014         《高压交流断路器》

主、 备电两侧隔离开关装有互动联锁装置,  保证主、  备电双电源用电安全性、  可靠稳定性。                    7. 2安装

吊装过程中,  吊装缆绳不得使绝缘子受力,   已免绝缘子受损,  

接线端子接线时应用二把扳手对拧拧上、    下二螺母,  防止绝缘子受损。


1.  主备电自动转换调试

2.真空断路器上的标识,  将配套的两条电缆与高压真空断路器对应的备用电、  主用电安装、  拧紧。           7. 1. 1. 2  给主、 备电源供电。

 3.此时主电供电,   电动操作关闭主电,  主电侧应失去主电使主电高压真空断路器分闸。  经过备电高压真 空断路器合闸,  备电工作。  完成一次自动转换过程  (主→备)  。再给主电通电,  应检测到了主电来电使备电 高压真空断路器分断,  主电高压真空断路器通过主电自动操作合闸,  主电工作。  完成一次自动转换过程  (备 →主)  。

4. 过流保护检测

本产品出厂设定值过流为电流互感器二次侧5A,  速断为二次侧15A,  可根据用户的需要进行更改。  通过升 流器给高压真空断路器加上大电流,  使二次侧电流大于5A,  转换装置由于过流而将进行合闸闭锁处理分断当  前合闸工作的真空开关,  主、 备两路电源均无电源。  解锁的方法为手动按动控制箱里面的相应的合闸按钮将

真空断路器合闸或手动操作真空断路器上的合闸手柄使断路器合闸。

5. 调试。

6. 分、 合闸操作:  本装置对应主、  备两路电源均通过手动,   电动操作控制分、  合闸操作:

7. 分闸操作:  依次按动主、  备电测的隔离开关手柄进行分闸操作。  。

8. 合闸操作:  依次按动主、  备电测的隔离开关手柄进行合闸操作。

9. 主、 备电两侧隔离开关装有互动联锁装置,  保证主、  备电双电源用电安全性、  可靠稳定性。                    . 10.安装

吊装过程中,  吊装缆绳不得使绝缘子受力,   已免绝缘子受损,  接线端子接线时应用二把扳手对拧拧上、    下二螺母,  防止绝缘子受损。

11.维护检查

产品每三个月进行小检查一次。  主要检查操动机构部分运动件的磨损情况,  清除灰尘,  在活动部位注入

一些润滑油。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师