请教:有关ProfiBus的应用! 点击:2410 | 回复:7



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-10 11:22:00
楼主
各位高手,我的一个项目大概有400个I/O点,而且分布于150米的范围内。我准备使用一台PC加5611卡,S7-300 (315 2DP) 以及几个ET200M 组成ProfiBus网实现控制,请问这样行吗? 这样的话PC与S7-300通讯会有什么问题吗?



oprince

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年9月02日
发表于:2003-04-25 13:36:00
1楼
根据您所说,PC与S7-300通讯不会有问题,但请注意软件的选型。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-25 13:54:00
2楼
oprince,多谢回复! 我对S7-300编程使用STEP 7 5.1, 请问PC机上除了安装Softnet外还需要什么软件?

oprince

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年9月02日
发表于:2003-04-29 09:21:00
3楼
很抱歉,今天才来回答您的问题。 1、pc机上如有需要,应该安装WINCC或者组态王软件; 2、如果您需要使用VB或者VC编写界面,需要购买CP5611的OPC 祝工作顺利

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-29 14:57:00
4楼
oprince,谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-10 11:22:00
5楼
选用CP5611价钱太贵 只用普通网卡就可以实现 PC与PLC 的通讯 接入协议 TCP/IP 软件西门子NET

huntauto

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年5月17日
发表于:2004-06-11 15:46:00
6楼
各位老师: 我在鼎实公司买了一块pb-oem2-sd卡,插在自己的仪表板上,在pc机上用cp5611+wincc com profibus 建一个主站,想要实现profibus-dp通信,XP系统,我该怎么做。能说说大体的步骤吗? 谢谢!

丁喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 924回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2004-06-12 09:15:00
7楼
To:寒冬 "选用CP5611价钱太贵 只用普通网卡就可以实现 PC与PLC 的通讯 接入协议 TCP/IP 软件西门子NET" 你以为S7-300的以太网模块CP343-1会比CP5611便宜吗?贵了好几倍的,别做乱开方子的庸医!