profibus 开发包package4的一点问题 点击:1227 | 回复:6



money

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2003-05-30 16:32:00
楼主
profibus 开发包package4 提供的IM180,IM181和IM183通信,是否用COM PROFIBUS、 MPDT.EXE就可以了?(主从通信) 如可以,为什么我出现的系统错误号全为FFFFH,和不插卡一样? 望大虾指教!



sdzhq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2002年4月22日
发表于:2002-10-12 10:27:00
1楼
你那里没有详细说明书吗,按照说明书做,肯定没错的

halex

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年4月23日
发表于:2002-10-22 16:20:00
2楼
dpmt说明书的最后几页说得很详细,好好看看,还有板卡上的跳线一定要跳好

money

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2002-10-22 18:23:00
3楼
请教各位大侠: com et200是不是配置从站的,我的开发包里怎么没有这个东西?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-23 11:05:00
4楼
COM PROFIBUS里不用设置(ISA插卡) 硬件跳线使用手册上的设置

新手888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年5月30日
发表于:2003-05-30 09:19:00
5楼
1,开发包4中IM180板少一块FLASH,是否是自己买? 2,开发包4中的固件是不是就是写进EPPROM中用的,我只找到了SPC3的固件,请问IM180的固件具体在哪里?写进EPPROM是否用仿真器写入?

远 方

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 401回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2002年1月29日
发表于:2003-05-30 16:32:00
6楼
180少FLASH?? SPC3的固件是什么啊?SPC3的固件可以升级的吗?没有试过