首页 上一页 1 2 下一页 尾页

interbus不是很好用 点击:3309 | 回复:21



djxm

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2002年12月08日
发表于:2003-07-03 22:28:00
楼主
我认为INTERBUS总线中所说的灵活的扩展是要付出很大的代价的!! 比如增加了BK的数目! 还有INTERBUS的货期是个问题!如INTERBUS的触摸屏要两个月才可以到 货!那时我早就下岗了!



mymdy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2002年6月14日
发表于:2003-03-13 20:47:00
1楼
增加BK,就意味着增加站点(Station),对任何总线都要付出代价的。 就INTERBUS而言,增加BK,我个人认为修改控制程序的工作量很小。

henny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2001年8月22日
发表于:2003-04-08 20:48:00
2楼
interbus很臭

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-24 17:40:00
3楼
也不能一概否定,每个总线都有优缺点,INTERBUS扩展确实灵活,但所带接点(STATION)多了就麻烦了,我在应用中被它狠狠的气了一次。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-25 11:17:00
4楼
一般的现场总线,都无法真正达到它所声称的最大节点数,节点数多到一定数量,都会对网络性能产生影响。

MACMAC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2003-06-13 09:56:00
5楼
认为INTERBUS不好用的,是因为你们对INTERBUS的功能没有真正的熟悉,其实INTERBUS比其它种类的总线都要好用,特别是诊断功能强大是别的总线无法相比的。

远 方

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 401回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2002年1月29日
发表于:2003-06-13 10:05:00
6楼
每种总线都有优缺点,而且通常总线本身的缺点大于优点 所以总线是否好用决定于你的方案及应用水平

henny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2001年8月22日
发表于:2003-06-17 00:04:00
7楼
我有一套系统,我准备把其中的一个station模块的性质改变,如:原为interbus-s valve(32位)改为32位输出模块,我在PLC程序应如何改?请各位大侠帮忙,谢谢!

MACMAC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2003-07-01 09:03:00
8楼
具体得看你的系统配置情况,采用的是G3还是G4系统,PLC控制还是PC控制,总线的组态配置是采用EEPROM/FLASH还是通过PLC下载到INTERBUS控制板。 你可以发邮件到我的信箱zhlbit@163.com,也许我可以帮助你。

henny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2001年8月22日
发表于:2003-07-03 21:38:00
9楼
ababab,你好! 我现在采用的是G3系统,PLC控制,总线的组态配置是采用通过PLC下载到INTERBUS控制板上的,我要做上述改造,PLC程序如何改,谢谢!!!

MACMAC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2003-07-03 22:28:00
10楼
vavle是FESTO的型号吗?PLC是S5吗?你是否可以把PLC程序和INTERBUS 的组态发邮件给我?我帮你看看,找个解决的方案。最好标明每个模块的ID号码。

仪表通

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2003年4月03日
发表于:2005-08-05 14:16:00
11楼
有扩展站不用加BK的吗?西门子、ABB、施耐德不是通有产品,哪个不是两个月,实际更长时间啊! 讲问题客观一点吗

阿尔斯通

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 168回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2002年3月31日
发表于:2005-08-05 20:33:00
12楼
interbus最大的问题是中间的一个节点出现问题,后面的节点都会无法建立连接

仪表通

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2003年4月03日
发表于:2005-08-08 09:26:00
13楼
TO:阿尔斯通 这要分是节点的什么问题了, 1、如果是节点的BK(总线耦合器出了故障)所有的总线都是无法建立后面连接的 2、如果是BK后面的其它模块出了问题,是不影响后面节点的连接的。只是:本地总线通讯线和通讯电源没问题的话,一切OK,有可能某个I/O有问题,但不影响左右的模块,更不会影响整个总线

showyun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-04-30 11:23:00
14楼
下面引用由ababab在 2003-6-13 9:56:00 发表的内容:
  认为INTERBUS不好用的,是因为你们对INTERBUS的功能没有真正的熟悉,其实INTERBUS比其它种类的总线都要好用…
--------------------------------------------------------------------------------------------

蓝色海星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年1月07日
发表于:2007-04-29 09:42:00
15楼
各位有谁熟悉INTERBUS的?以后有机会可以合作
qq:87991083

小小蒋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2007年4月28日
发表于:2007-06-09 22:09:00
16楼
各有长短吧!不能以偏概全撒! 

非个

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2007-10-18 20:27:00
17楼
谁有INTERBUS  方面的资料给点给我

非个

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2007-10-18 20:28:00
18楼
我的联系方式wgf86@126.com

天下一刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-06 16:41:46
19楼
其实各有优缺点,INTERBUS目前节点安装量仅次于PROFIBUS,这一点就说明了他的生命力.如果不是西门子主推PROFIBUS,我相信PROFIBUS节点数应该不会超过INTERBUS节点数

xinkonqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:778
  • 注册:2009年6月05日
发表于:2009-07-06 21:38:24
20楼

其实各有优缺点其实INTERBUS比其它种类的总线都要好用,特别是诊断功能强大是别的总线无法相比的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页