PROFIBUS-FMS的设计旨在解决车间监控级通信。在这一层,可编程序控制器(如PLC.PC机等)之间需要比现场层更大量的数据传送,但通信的实时性要求低于现场层。
1. PROFIBUS-FMS应用层
应用层提供了供用户使用的通信服务。这些服务包括访问变量.程序传递.事件控制等。PROFIBUS-FMS应用层包括下列两部分:
(1)现场总线住处规范(Fieldbus Message Specification - FMS):描述了通信对象和应用服务。
(2)低层接口(Lower Layer Interface -LⅡ): FMS服务到第二层的接口。
2. PROFIBUS-FMS通信模型
PROFIBUS-FMS利用通信关系将分散的过程统一到一个共用的过程中。在应用过程中,可用来通信的那部分现场设备称虚拟设备VFD(Virtual field Device).在实际现场设备与VFD之间设立一个通令关系表。通令关系表是VFD通令变量的集合,如零件数.故障率.停机时间等。VFD通信关系表完成对实际现场设备的通信。
3. 通信对象与通信字典(OD)
(1) FMS面向对象通信,它确认5种静态通信对象:简单变量.数组.记录.域和事件,还确认2种动态通信对象:程序调用和变量表。
(2) 每个FMS设备的所有通信对象都填入对象字典(OD)。对简单设备,OD可以予定义,对复杂设备,OD可以本地或远程通过组态加到设备中去。静态通信对象进入静态对象字典,动态通通信对象进入动态通信字典。每个对象均有一个唯一的索引,为避免非授权存取,每个通信对象可先用存取保护。
4.PROFIBUS-FMS服务
FMS服务项目是ISO 9506制造信息规范MMS (Manufacturing Message Specification)服务项目的子集。这些现场总线应用中已被优化,而且还加上了通信提出的广泛需求,服务项目的选用取决于特定的应用,具体的应用领域在FMS行规中规定。
5. 低层接口(LLI)
第七层到第二层映射由LLI来解决,其主要任务包括数据流控制和联接监视。用户通过称之为通信关系的逻辑通道与其他应用过程进行通信。VMS 设备的全部通信关系都列入通信关系表CRL(Communication Relationship List)。每个通信关系通过通信索引(CREF)来查找,CRL 中包含了CREF 和第二层及LLI地址间的关系。
6.网络管理
FMS还提供网络管理功能,有由现场总线管理层七层来实现。其主要功能有:上.下关系管理.配置管理.故障管理等。
7.PROFIBUS-FMS行规
FMS提供了范围广泛的功能来保证它的普遍应用。在不同的应用领域中,具体需要的功能范围必须与具体应用要求相适应。设备的功能必须结合应用来定义。这些适应性定义称之为行规。行规提供了设备的可互换性,保证不同厂商生产的设备具有相同的通信功能。 FMS对行规做了如下规定(括号中的数字是文件编号):
(1) 控制间的通信(3.002)
(2) 楼宇自动化(3.011)
(3) 低压开关设备(3.032)