cc-link
点击:
1439
| 回复:
2
iask
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年2月14日
发表于:2003-08-18 22:49:00
楼主
两台Q系列plc之间用cc-link总线连接,他们之间可以达到的通信数据可以达到多少个word,用循环还是瞬时传送.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
萧峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2003年7月22日
发表于:2003-08-18 14:24:00
1楼
循环传送:最多16个字的读,16个字的写! 瞬时传送:有960个字节的空间,但是每次传送主站到从站最多150个字节,从站到主站34个字节! 据说已经出来2。0版本的CC-Link,将循环通讯的数据容量扩大了8倍!
回复
引用
举报
iask
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年2月14日
发表于:2003-08-18 22:49:00
2楼
谢谢萧
回复