请教profibus组态问题 点击:1756 | 回复:5



sandmy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2003年8月07日
发表于:2003-11-17 16:37:00
楼主
我想把上位机作为主站,使用cp5611通讯卡,2个315-2dp的plc作为从站,请问该如何组态?         在wincc的通讯手册里好象只有一个上位机和一个plc的组态,由于第一次涉及到连网的问题,实在不知道该如何着手



sandmy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2003年8月07日
发表于:2003-11-05 11:24:00
1楼
没人做过嘛?>

王和杨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2003-11-10 21:33:00
2楼
我用过CP5613和3个315-2dp通讯过,我用的组态软件是wincc v5.0 通讯的设置很简单,上位机也占用一个dp地址,比如你的一个315-2dp的dp地址设置为2,另一个设3,上位机设4,就行了

sandmy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2003年8月07日
发表于:2003-11-11 16:01:00
3楼
如果只是在wincc中建立2个profibus的连接的话,在下载程序的时候怎么区分到底是下载给哪一个plc?step7中是不是也要组态?

王和杨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2003-11-16 21:03:00
4楼
wincc是不可以下载程序的,只有step7是可以下载程序的 在step7中,每一个plc的程序是分开的。

沧海剑

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2003年11月17日
发表于:2003-11-17 16:37:00
5楼
首先要明白在wincc中组台和在step7中组台的作用,可以说是彼此不同的一个概念,在step7中每个plc的程序是独立的,通过设立主从来进行通讯,而且还要开辟一个数据区供通讯使用。在wincc中的组台是对现场的所有的控制部分进行的组台,上位机wincc支持多种网络的组台方式,而且它很方便的用于现场之间的通讯,你只需要添加相应的驱动就可以了。 如果你手上有这些设备,可以很方便的作试验。祝你成功。