profibus-dp的通信距离是多少? 点击:3512 | 回复:5



sdzhq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2002年4月22日
发表于:2003-12-05 20:39:00
楼主
在资料上说500k时通信距离是400m,我在试验时,500kbps时为什么200m的通信距离还实现不了阿



oprince

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年9月02日
发表于:2003-11-18 09:11:00
1楼
你采用的是否是profibus专用电缆?

qumaoliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2003-11-20 16:32:00
2楼
1200M

sdzhq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2002年4月22日
发表于:2003-11-24 10:24:00
3楼
profibus对电缆要求还挺高吗?

远 方

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 401回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2002年1月29日
发表于:2003-11-25 09:22:00
4楼
使用专用的屏蔽线,什么网络对电缆要求都高 主要是在什么条件下

loop1976

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年7月28日
发表于:2003-12-05 20:39:00
5楼
网络上有几个模块以及模块间的拓扑结构对线缆长度有影响。 不过500K到400米,用一般的屏蔽双绞线即可,可以使用示波器看看波形,是幅值太小还是噪声太大。 我做过DP从的开发,6M到200米没问题。