紧急求助。。。。。。。。。 点击:934 | 回复:1



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-20 22:14:00
楼主
小弟我现在正在使用一套ABB的freelance2000(ac800f控制器)。系统采用了1:1的控制器冗余,I/O站采用了CI840冗余的I/O通讯模块。控制器与I/O站之间的通讯总线也采用了冗余配置。系统运行至今多次出现“冗余的总线通讯错误”,出现这个错误没有规律。现场的硬件安装和软件的设置都没问题各种屏蔽接地都达标。不过有一点值得怀疑,就是profibus-DP的通讯电缆和厂 内的电气电缆走的都是一个回线槽(是否是受电气电缆的感应电的干扰所至)。不知这对出现上面的错误有没有关系???请各位大哥帮帮忙,帮小弟分析一下。谢谢



liulang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2005年4月05日
发表于:2005-05-06 23:03:00
1楼
电气线路是多少伏的?如果是110或者220或者更高的电压!造成这种现象的可能性很大