多个主站会影响波特率吗? 点击:1116 | 回复:3



请多多指教

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年3月05日
发表于:2004-03-05 14:43:00
楼主
我正在做一个配置方案,Profibus-DP总线上设两个S7-300作为主站,主站1和几台变频器、几个S7-200从站连接,主站2和ET200远程I/O连接,两个主站之间通过MPI协议交换数据,设两个主站的初衷是各司其职,提高实时性。这样总线的波特率还能上到12M吗? 还有一种方案就是只设一个主站,处理所有的从站及远程I/O。这两种方案中哪种更快呢? 恳请各位高手不吝赐教,小弟在此先行谢过。



过客8088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2003年1月07日
发表于:2004-03-09 14:43:00
1楼
如果两个主站间用MPI协议的话,就没有必要把两个主站的设备放在一条总线上,分成两段总线,不是更好吗? PROFIBUS总线的通讯速率,是与电缆长度有关的.只要长度不超出限制,达到所需的速率就不成问题.

远 方

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 401回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2002年1月29日
发表于:2004-03-09 16:02:00
2楼
建议做成两个分系统,节约总线带宽,不过这样会花掉两套电缆 波特率与有几个主站没有关系,主站多了,网络的呼应时间就慢了

晓风残月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2003年5月22日
发表于:2004-05-18 15:09:00
3楼
我想顺便问一下如何用MPI实现两个主站之间的通讯!小弟谢各位!