求助:profibus冗余的开发问题 点击:1195 | 回复:3



525lcb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2004-03-23 14:07:00
楼主
我们准备开发一套主机系统,使用CPCI产品,操作系统选定为VxWorks,要求是:下层与外界产品通信是profibus但必须是冗余,自身主机为双机热备,那位能提供profibus冗余怎么实现,CPCI产品硬件上的热备必须靠软件实现,谁能在VxWorks系统下,实现这一点给一点建议,很感谢!



nren

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2304
  • 注册:2008年6月07日
发表于:2008-07-19 00:00:30
1楼

可以参考PROFIBUS从站冗余规范,主站冗余设计没有规范,但需要配合从站冗余设计规范。

周锦华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2003年4月09日
发表于:2009-04-29 10:39:18
2楼
  咨询北京华控技术有限责任公司,他们有自开发的现成系统,而且已投入现场运行!

展翅飞翔

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2009-05-02 16:55:10
3楼

外接产品 是什么样的,那一家的Profibus 冗余设备?

西门子 ET200M 的冗余是    Profibus DP -SR 冗余机制。

 

ABB的S800 和其他欧洲主流厂商是 Profibus DP-FR 冗余机制。

 

和利时的SM,NM等。既不是 SR,也不似FR。

是自己实现的,单 DP芯片,双Dp电缆的 DP通讯电缆冗余 机制。 

 

其中 SR 虽然给 PI 组织备案,但是 SR 底层协议是不公开的。且SR目前只有西门子一家支持。

假如是你全套买西门子的系统,并无问题。

 

假如你要开发主站去连接 西门子的ET200M,只怕大有问题,

看看FR吧,FR 号称是--快速冗余机制,本身相对开放些。

有好几个厂家支持。

估计要来 底层协议的可能性还是有的。

 