单个HART变送器最多可以支持4个变量的检测,它们分别是主变量以及第二/三/四变量。变送器的4-20毫安电流只表示主变量。楼主如果需要同时获得变送器的2个测量结果,只能通过数字HART协议去读取,而无法通过检测模拟电流去获得数据结果。这个HART通信信号是叠加在模拟电流环信号上的正弦波信号,直流分量为0,所以其通信的同时不影响PLC对变送器电流环直流电流数值的检测。
通常HART变送器单独占用一个电流环路工作,一般其内部HART地址为0,此时其主变量的通过4-20毫安的的变化可以为PLC所检测。但是,多个HART变送器也支持并联在一个电流环路上工作,理论上最多可以达到15台。在多机并联工作时,HART变送器内部HART地址往往被设置为1-15之间,此时每个变送器均固定输出4mA,其电流与检测结果没有关系了,此时只能通过HART通信读取所有这些变送器的测量结果。
