vb和profi-bus
点击:
1244
| 回复:
2
tenfee
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2004年3月15日
发表于:2004-04-20 17:41:00
楼主
请教高手: 我现在用s7-300和vb程序之间通讯应该如何做?需要哪些硬件?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
oprince
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2002年9月02日
发表于:2004-04-22 17:27:00
1楼
好像有一个支持vb的开发包,里面提供api函数,可以直接与s7 300通讯;硬件:mpi电缆或者cp 5611卡。
回复
引用
举报
海歌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2003年4月12日
发表于:2004-07-07 10:50:00
2楼
可采用CP340-RS232C或CP340-RS422/485模块