请教关于cc-link站点地址的问题? 点击:5117 | 回复:8



烟台一唐

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2004-05-24 09:12:00
楼主
我看到一个系统,Q06H-CPU,有三块QJ61BT11模块,每一个模块都会连接一些AJ65SBTB1-32D和AJ65SBTB1-16T模块,我的问题有两个: 1、每个AJ65SBTB1-32D和AJ65SBTB1-16T的地址怎样设定,是通过拨码开关设定的吗?这种设定与模块I/O的地址是什么关系?如果不是,是通过什么方式设定的?如:连接在第三个QJ61BT11模块上的一个AJ65SBTB1-32D,站号为41,其输入首地址是X700,该怎样设定? 2、我知道,SW80 、SW81是存储有错误的站址的字,然而,现在有三块QJ61BT11,且每块都连接有从站,如何区分各自连接的AJ65SBTB1-32D和AJ65SBTB1-16T模块地址,也就是说,当第一个QJ61BT11连接的AJ65SBTB1-32D、AJ65SBTB1-16T产生错误时,会在SW80和SW81上反映出来,但第二个和第三个QJ61BT11连接的AJ65SBTB1-32D、AJ65SBTB1-16T出现错误时,通过什么判定呢? 不知道我的问题有没有说清楚,还望各位老师帮忙,我的邮箱是: gt_tang9182@yahoo.com 对于您的回复,本人不胜感激!!!



zhuqs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年8月12日
发表于:2004-09-03 10:32:00
1楼
我也是刚学的,不知道说得对不对。建议找本QJ61BT11模块的手册来看看。 1.地址是用拨码开关来设定,这个跟模块IO没关系,模块IO与模块接在基板上的槽位有关,还与其他槽位上的模块占有的IO数有关

cc-link fans

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2004-09-29 09:59:00
2楼
根据你提的问题,我想你主要还是一个问题没有解决:三块QJ61BT11连接一个CPU,其实已经是3个CC-Link系统了。即每一个QJ61BT11下面带的从站模块的站号都可以从1-64任意选择。 1.每个AJ65SBTB1-32D和AJ65SBTB1-16T的地址与主站模块的I/O起始地址无关。比如一个AJ65SBTB1-32D接在第一个QJ61BT11,而另一个AJ65SBTB1-32D接在第二个QJ61BT11,两个模块的站号都可以用拨码开关设为41号。而CPU对他们的识别主要是由他们各自连接的主站模块的起始I/O地址不同决定,这已经与硬件设置无关。 2.至于你说的SB,比如SW80 、SW81是存储有错误的站址的字,这是存放在主站模块的缓存中,即每个QJ61BT11都有一个缓存存放SB和SW.映射到CPU中,各个QJ61BT11的SB和SW存放的地址不一样,那么当第一个QJ61BT11连接的AJ65SBTB1-32D、AJ65SBTB1-16T产生错误时,会在SW80和SW81上反映出来,第二个和第三个QJ61BT11连接的AJ65SBTB1-32D、AJ65SBTB1-16T出现错误时,也是在各自的SW80和SW81上反映出来,只是映射到CPU中,每个SW80和SW81的地址不同。

烟台一唐

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2004-11-08 11:05:00
3楼
谢谢CC-LINK FANS!

sgh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2002年11月11日
发表于:2006-01-31 11:27:00
4楼
我有一个系统Q02(H)0CPU,主站QJ61BT11,I/O远程模块有AJ65SBTB1-32D,AJ65SBTB1-16R,AJ65SBTB1-8D各一块,请教一个问题,如何设置远程I/O的地址?

30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年10月08日
发表于:2006-02-28 11:36:00
5楼
和西门子不一样的了,你只需设刷新区域就行了,你设的这个区域就当地址用了,没有另外的地址了

liuhongshan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 905回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2778
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-04-03 09:33:00
6楼
有CCLINK的专用软件,用它可以轻松解决

看一一一一灰机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2017年4月29日
发表于:2019-04-30 13:33:01
7楼

打扰,加点儿分儿.

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-05-30 13:29:28
8楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA

(11) Profinet 转Modbus网关



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师