hart协议的数据是如何传输的 点击:1518 | 回复:5



朱朱277

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2004-07-13 17:27:00
楼主
小妹刚开始做hart协议,想向各位高手请教些问题,数据链路层和应用层的数据传输是如何实现的呀!用什么语言呀!我看一些资料上介绍的是DDL,谁有详尽的资料可供参考.我要做的是EJA530智能变送器,多谢指点,不胜感激!



五多米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年6月07日
发表于:2004-07-19 16:55:00
1楼
ddl是设备描述语言,hart基金会靠他实现互操作性

nren

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2304
  • 注册:2008年6月07日
发表于:2008-07-01 23:54:26
2楼

是要连接EJA530仪表吗,

用什么语言,那关键看你什么平台啦。做HART接口卡通常用MCU完成,但然用C语言最合适啦

至于DDL那扯远了,那是用来描述设备的,比如EJA530就有一个用DDL编写并编译好的DD文件,供上位机使用的

通常我们不用DD的,只用到HART的基本命令就够了。

游游荡荡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2008-08-23 09:57:59
3楼

HART仪表硬件基本由MCU(如MSP430)+HART调制解调芯片(如A5191,HT20C15,HT1200M)+AD芯片(如AD421)及相关外围电路组成。

MCU通信UART完成HART报文的收发控制,MCU来分析并处理HART报文(命令)。

 

二十四桥明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-08-23 10:15:41
4楼

HART是个过渡性的协议,除了现场有人拿了375装模作样外,很少有控制系统支持HART协议,既使有也很贵;

 

huyujian57