Controlnet 1756CNB的通讯编码 点击:2148 | 回复:4



卡拉克.明

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2005-04-27 11:50:00
楼主
在Rockwell公司的ControlNet 1756CNB通讯实验中,由1号CPU寻找2号CPU,需要在MSG指令中填写路径编码,例如:1,1,2,6,1,0 第一位的1表示连接到背板 第二位的1表示同一框架上CNB的槽号 第三位的2表示通过CNB的wire进行通讯 第四位的6表示2号CPU所在框架上CNB的节点号 第五位的1表示连接到相应的背板 第六位的0表示2号CPU所在的槽号 第一、二位会自动转换为1号CPU所在框架上CNB的槽号



dlbcld

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2002年8月01日
发表于:2005-04-27 12:14:00
1楼
可以通过浏览即可找到令外的cpu

卡拉克.明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2005-04-28 12:49:00
2楼
可否说详细一点?

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-02-11 14:20:00
3楼
在RSLOGIX5000软件里浏览器栏里配制好即可。

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-07-24 11:51:51
4楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA