本人现有Q00CPU和四快QJ61BT11N模块 在Q00的参数设置里有QJ61BT11N的设置但只有两块模块。现想将4快全部连在主机板上如何设置参数或写程序?请教!



cc-link fans

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2005-05-25 17:38:00
1楼
你好! 你可以不使用参数设置,网络组态全部采用写程序的方法!具体可参照AJ61BT11使用手册中的编程例子!(可到三菱的网站上下载AJ61BT11手册)

葡萄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2003年5月16日
发表于:2007-03-08 08:40:00
2楼
欢迎大家进此QQ群一起讨论:13328599
PLC 单片机 总线控制  运动控制
欢迎所有自动化控制的朋友一起讨论提高.

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2008-11-29 18:30:38
3楼

Q00CPU是基本型的

换个高性能的CPU

netuse

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-12-31 11:19:56
4楼

Q00CPU只能联接两块QJ61BT11N.不管用GX或专用指令进行配置!

关于在远程网络添加模式下使用,选择前5 位系列号为“06112”或更高的PLC
CPU。

eagertoma

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2008年10月19日
发表于:2009-05-13 22:10:13
5楼

基本型的CPU:Q00JCPU,Q00CPU,Q01CPU只能连接两个主站模块,要想连接4个模块就必须使用高性能的CPU(02以上的)