s7-300如何通过profibus连接施耐德atv58变频器 点击:1547 | 回复:8



李博

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2001年7月08日
发表于:2005-11-29 08:25:00
楼主
通过profibus西门子s7-300连接多台施耐德ATV58变频器,控制启停、速度、正反转等,如何实现?



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-11-29 15:25:00
1楼
1、选用一块ATV58使用的PROFIBUS总线板;
2、在STEP7硬件组态中安装ATV58的GSD文件;
3、进行硬件组态,给变频器分配地址;
4、编写程序,使用SFC14、SFC15读写变频器数据;
5、在控制程序中注意ATV58控制字、给定、状态字的定义。

李博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2001年7月08日
发表于:2005-11-30 18:09:00
2楼
STEP7中如何对变频器分配地址?ATV58控制字、给定、状态字是怎样定义的呢?

SHREK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2003年7月27日
发表于:2005-11-30 19:55:00
3楼
我也想知道.用PROFIBUS和变频器的控制实现.请高手详细解释以下.
(举例更好)不胜感激.

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-12-02 09:24:00
4楼
一般是根据你选用的PPO类型来分配地址,控制字和状态字应该有厂家定义好了。

李博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2001年7月08日
发表于:2005-12-02 13:39:00
5楼
谢谢!能够详细解释一下吗?

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-12-03 09:38:00
6楼
请参考:MM440变频器通过PROFIBUS与PLC的通讯应用实例

[url=//www.unitedbga.com/download/detail.asp?id=1091]//www.unitedbga.com/download/detail.asp?id=1091[/url]

九月鹰飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年8月22日
发表于:2005-12-07 16:55:00
7楼
简单的说:
PQW200~PQW203是变频器的地址.
PQW200是控制指令, 如启动和停止
PQW202是速度, 直接MOVE一个就可以了,

李博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2001年7月08日
发表于:2005-12-08 00:01:00
8楼
谢谢!那状态字的地址呢?