s7-300如何通过profibus连接施耐德atv58变频器
点击:
1547
| 回复:
8
李博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:174
注册:2001年7月08日
发表于:2005-11-29 08:25:00
楼主
通过profibus西门子s7-300连接多台施耐德ATV58变频器,控制启停、速度、正反转等,如何实现?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-11-29 15:25:00
1楼
1、选用一块ATV58使用的PROFIBUS总线板;
2、在STEP7硬件组态中安装ATV58的GSD文件;
3、进行硬件组态,给变频器分配地址;
4、编写程序,使用SFC14、SFC15读写变频器数据;
5、在控制程序中注意ATV58控制字、给定、状态字的定义。
回复
引用
举报
李博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:174
注册:2001年7月08日
发表于:2005-11-30 18:09:00
2楼
STEP7中如何对变频器分配地址?ATV58控制字、给定、状态字是怎样定义的呢?
回复
引用
举报
SHREK
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2003年7月27日
发表于:2005-11-30 19:55:00
3楼
我也想知道.用PROFIBUS和变频器的控制实现.请高手详细解释以下.
(举例更好)不胜感激.
回复
引用
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-12-02 09:24:00
4楼
一般是根据你选用的PPO类型来分配地址,控制字和状态字应该有厂家定义好了。
回复
引用
举报
李博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:174
注册:2001年7月08日
发表于:2005-12-02 13:39:00
5楼
谢谢!能够详细解释一下吗?
回复
引用
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-12-03 09:38:00
6楼
请参考:MM440变频器通过PROFIBUS与PLC的通讯应用实例
[url=//www.unitedbga.com/download/detail.asp?id=1091]//www.unitedbga.com/download/detail.asp?id=1091[/url]
回复
引用
举报
九月鹰飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2003年8月22日
发表于:2005-12-07 16:55:00
7楼
简单的说:
PQW200~PQW203是变频器的地址.
PQW200是控制指令, 如启动和停止
PQW202是速度, 直接MOVE一个就可以了,
回复
引用
举报
李博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:174
注册:2001年7月08日
发表于:2005-12-08 00:01:00
8楼
谢谢!那状态字的地址呢?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如果搞一个现场总线技术的讲...
[2773]
2003年网络时代的房屋探秘
[1821]
请问:谁有自发脉冲的步进驱动...
[1493]
开疆智能PROFINET转MODBUS网...
[1524]
中断方式和查询方式的区别
[1816]
板材排料软件AutoNEST
[5449]
RS-232接口定义及连线!
[1653]
CAN简介
[1667]
如果搞一个现场总线技术的讲...
[3436]
帮忙看看是什么问题!
[1854]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号