当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
现场总线
>
PROFIBUS
我要发帖
怪了,PROFIBUS 接上终端电阻通讯全无,不接反而好
点击:
2468
| 回复:
13
怪石
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:117帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:915
注册:2003年9月08日
发表于:2005-12-29 17:11:00
楼主
400H连4个ET200M从站,400H为网络一端,刚开始将400H和网络最后一个站的终端电阻拨到ON,上电下载组态及程序,下载完将CPU拨到RUN,400H上的冗余故障指示灯REDF亮,EXTF灯亮,BUS2F亮,通过FC125程序检测,检查不到任何一个从站,经过反复的折腾,将400H和网络上最后一个站的终端电阻拨到OFF,所有红灯皆灭,通讯正常,请高手指教?为什么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-12-30 08:39:00
1楼
你的首尾总线连接器是否接在输入段(A1 B1)?
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-30 08:47:00
2楼
对!有可能是输入输出接反了。
回复
引用
举报
Siemens2004
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2004年10月14日
发表于:2005-12-30 17:00:00
3楼
根据问题的描述,基本可以确定是输入输出接反了。
回复
引用
举报
上进心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2004年10月18日
发表于:2005-12-30 21:48:00
4楼
loden 大哥原来是个专家,看过你的许多解答,现场总线的专家,品德也值得佩服!
回复
引用
举报
怪石
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:117帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:915
注册:2003年9月08日
发表于:2005-12-31 16:32:00
5楼
谢谢楼上各位,真的接错了,400H端接A2B2了,
回复
引用
举报
粗纤维
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 203回
年度积分:0
历史总积分:522
注册:2005年6月04日
发表于:2006-01-16 11:49:00
6楼
精彩啊!不错不错!值得推崇!!
回复
引用
举报
山水
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:128帖 | 2238回
年度积分:0
历史总积分:3675
注册:2004年1月06日
发表于:2006-01-16 12:02:00
7楼
精华
回复
引用
举报
饭饭
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2006年3月08日
发表于:2006-03-09 15:32:00
8楼
回复
引用
举报
饭饭
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2006年3月08日
发表于:2006-03-09 15:33:00
9楼
向各位前辈学习!
回复
引用
举报
阳辉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2005年11月17日
发表于:2006-03-14 20:24:00
10楼
我看别人接过,可能是两个线接反了。
回复
引用
举报
www.cn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 1717回
年度积分:0
历史总积分:2433
注册:2006年5月16日
发表于:2006-10-28 22:00:00
11楼
呵呵,值得学习
回复
引用
举报
jindingwang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2006年11月01日
发表于:2006-11-01 12:30:00
12楼
向loden 大哥学习
回复
引用
举报
zxsxy8
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 67回
年度积分:8
历史总积分:3016
注册:2005年3月31日
发表于:2006-11-03 11:17:00
13楼
高手就是高手!!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
以太网通讯被干扰
[2462]
串口转TCP/IP模块的上位机TC...
[1657]
BACnet协议中文版 目录
[2759]
虚拟专用网VPN系列讲座(六)...
[1898]
rs485多机通信问题
[15282]
网线能有多长
[2044]
P-NET系列讲座(七):智能模块...
[1726]
485只能是一主多从吗?
[2042]
M-BUS和MODBUS的关系
[1704]
请问:谁有自发脉冲的步进驱动...
[1493]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号