请教:如何把FF(基金会现场总线)仪表接入S7300站 点击:6414 | 回复:9



老伙计

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2006-04-10 22:11:00
楼主
我有一个项目,在产品选型上遇到了难题。由于出于对于精度的要求必须采用罗斯蒙特的压力变送器,还是出于精度考虑需要以通讯方式采集信号。但是,我只相对熟悉西门子系统,而ROSMENT的变送器只支持HART(成本太高)和FF总线。
各位大侠,谁能把FF(基金会现场总线)仪表接入S7300站?谢谢!



cmzzmc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2003年1月15日
发表于:2006-04-11 17:59:00
1楼
根据你说的情况,你选ROSEMENT的变送器介入S7300系统是很难的,且成本太高。我的意见:你可以直接选用我代理并熟悉的产品LD303产品,其测量精度(0.075%)和稳定性比ROSEMENT的产品都好,该产品是把FF与PROFIBUS协议直接连接起来了。点滴意见,供参考。

http://abbsystem.com

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2001年4月23日
发表于:2006-04-11 18:35:00
2楼
西门子不支持FF的,要用西门子的话,就不要用ROSEMOUNT的表,最好用PROFIBUS的表,要用FF总线的话,就不要选择西门子。

坏蛋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2005年8月30日
发表于:2007-08-19 20:41:00
3楼
没有必要这样吧?换仪表!

夏天的太阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2007-09-04 10:15:00
4楼
这么样搞呀

DCSFF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2007-09-25 10:39:00
5楼
哎, 这就是两大总线打仗的结果, 就像你不能娶两个老婆一样, 都挺好, 都不错, 哪个都想要.....但没钱只能做梦了.

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-11-07 09:50:00
6楼
你精度要求0.025??0.075的精度选择就大多了

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-02-11 14:34:00
7楼
采用ANYBUS网关就能把FF(基金会现场总线)仪表接入S7300站。

nren

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2304
  • 注册:2008年6月07日
发表于:2008-06-27 23:08:04
8楼

技术上可以通过协议转接卡来实现,如楼上所说的AnyBus就有相关产品,

但是商业上,FF和PROFIBUS是两大对立阵营,现场仪表,基本上欧美厂商大多以profibus为主,美国以FF为大多数。但是目前的市场情况还是PROFIBUS占据的份额更大一些,因此成本也更低一些!

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-07-31 16:57:36
9楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA

(11) Profinet 转Modbus网关