真空管路绝压为1-10Pa,原来采用手动玻璃阀门来开通和关断。想用电磁阀来代替,普通电磁阀真空度达不到要求,是不是需要用真空电磁阀才行?什么型号的能达到我的要求?
哪位大侠帮我一下,多多感谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yushibi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2009年5月05日
发表于:2010-11-22 22:23:13
1楼
回复
引用
举报
凌云近
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2018年1月10日
发表于:2018-01-10 13:01:13
2楼
求教:真空管路通断的自动控制
回复
引用
举报
涂途
关注
私信
精华:0帖
求助:7帖
帖子:11帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:377
注册:2016年12月23日
发表于:2022-04-26 15:07:53
3楼
可以参考下我们的应用,真空管路负压值-80Kpa~-100Kpa,控制端的电磁阀型号是亚德客